Mam problem z prawidłowym modelowaniem więźby w 3D - prośba o inżynierską poradę.
Case study - dach kopertowy o wym. 7x7m, nachylenie 5 stopni (obciążony model w załączniku):
Problem to duże siły rozporu na podporach, generowane przez to niewielkie nachylenie dachu. Na forum był inny temat opisujący jak usunąć siły ściskające z kulawek, ale nie chcę tego robić ponieważ :
a) faktycznie w ustroju 3D kulawki będą zapierać krokiew narożną więc będą ściskane
b) usunięcie sił ściskających z kulawek spowoduje powstanie bardzo dużych sił poziomych w krokwiach narożnych, tym bardziej nie do przeniesienia.
Siły poziome to ok. 24kN (per 1 kotwa w rozstawie takim jak krokwie - co 85cm). Nośność kotwy fajkowej #20mm wg. moich obliczeń to ok. 10kN z warunku na docisk do murłaty (140x140, C24). Swoją drogą - zadziwiająco mało, biorąc pod uwagę liczne opracowania jak przenieść siłę rozporu z krokwi na murłatę rzędu 15kN.
Czy ktoś może poradzić jak rozwiązać taki problem ?