Axis wymiarowanie płyt żelbetowych
Witam,
W module RC1 do wymiarowania żelbetowych płyt jest opcja "uwzględnij wytrzymałość betonu na rozciąganie" przy wyznaczaniu zarysowania. Zauważyłam, że szczególnie dla zbrojenia w płytach fund. liczonych na podłożu winkera wyłączenie ww. opcji powoduje drastyczny wzrost zbrojenia.
Np. wymiarowanie zbrojenia pod słupem:
- z opcją bez uwzględniania wytrzymałości zbr. wychodzi: 30cm2/m dla rysy 0,3mm
- z opcją uwzględniania wytrzymałości bet. na rozciąganie zbr. wychodzi 12cm2/m dla rysy 0,3mm
- z opcją tylko SGN (bez uwzględnienia wytrzymałości bet. na rozciąganie): 12cm2/m (bez włączenia dodatku na rysę 0,3). Zadano zbr. rzeczywiste 20cm2/m i spr. rysę dla zbr. zadanego - wyszła 0,3mm. Zatem zbrojenia potrzeba 20cm2/m a nie 30cm2/m...
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?